影响10KV配网供电可靠性的故障原因分析及措施

[复制链接]
查看: 927|回复: 3

4万

主题

4万

帖子

13万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
137658
发表于 2020-5-31 18:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要:在电力企业供电设施中,10kV配电线路是其中的重要的组成部分之一,它的稳定运行直接关系到供电的质量。如何才能提高10kv配电网运行的可靠性,减少停电事故的发生,本文作者主要就影响10kv配电系统供电可靠性的因素进行了分析,同时提出了解决措施,并对配电网供电可靠性的前景进行了展望。
【关键词】:10kV配电网;供电;可靠性;故障原因;解决措施
  中图分类号:TM13 文献标识码:A
  
  引言
  近年来,随着电网建设的快速发展,作为供电设施的重要组成部分之一的10kv配网线路,可靠运行是满足用电户用电质量的关键。如何才能提高10kV配电网运行的可靠性,减少停电事故的发生,是供电企业优质服务水平的重要依据。为此,供电企业只有在保障用电户安全可靠用电的同时,必须对影响配电网供电可靠性的因素进行研究,找出故障原因,合理的采取有效的技术措施快速解决,从而提高供电可靠性的目的。
  近年来,由于城市道路改造工程施工及其它外部施工,挖断、挖伤电缆的事件增多,造成用户停电,严重的影响了配电网供电的可靠性,不但给供电企业带来了经济损失,而且还给广大居民的正常生产和生活用电带来了影响。影响供电可靠性的原因重要分为故障停电和非故障停电两大类。
  1.配电网故障停电原因及措施
  根据我局2008年10kV配电网设备故障停电原因的统计数据分析见表1
  1.1.外力破坏
  造成外力破坏停电的原因一股由:人为因素(如交通事故、偷盗电力设施等)和非人为因素(如乌兽意外破坏、风风筝等)两种。近年来,外力对电网安全稳定运行威胁极大,以某电力局为例,2008年统计年度内,全局配电线路就因外力破坏造成停电54次,影响供电可靠率指标0.015%,占全年停电时户数的4.01%。
  1.2.用户影响
  表1中,由于用户设备故障,引起跳闸事故占总数的1.58%。要减少此类事故可采取措施如下:
  (1).与用户签定设备防护协议,明确产权分界点。
  (2).加强用电检查,对用户设备及运行环境进行定期检查,并要求用户按规程做好设备的预防性试验,及时消除设备缺陷,防止设备带病运行,减少用户故障“出门率”。
  1.3.自然灾害
  在10kV配电网事故中,自然灾害中的雷害、风害也是影响配电网故障停电原因之一,避免配电网在雨雷天气发生闪络爬弧现象的跳闸事故。应加强对配网线路各种设备的检查巡视,及时处理因树木自然生长和房屋、栅栏影响线路安全运行;加强对脏污地段的清扫和监控,预防雨雪天气发生爬弧闪络;定期对多发雷区的检查,及时更换与补充避雷器,确保避雷器的良好运行。
  减少高压用户设备故障所引起的跳闸事故,应与用户签定设备防护协议,明确产权分界点;在高压用户设备进户杆上安装有过流装置的开关;定期对线路设备进行检查,保障其各项性能都能够正常发挥,如定期对密封开关、变压器、接地电阻等设施进行监测,对防雷装置进行安全检查等。
  1.4.导线问
  在影响配电网可靠性运行的原因中,线路故障是另一个重要因素。常见的线路故障如:线路某相过负荷运行,或者三相开关中某相无法合上或没有合好,从而引发跌落熔断器一相的熔断,在线路接点氧化接触不良的情况下,也会产生缺相运行。由于导线具有热胀冷缩的属性,因此,外界气候变化会造成导线张力的变化,特别是在高温情况下,导线伸胀,从而弧垂变大,容易引发接地短路事故,或者交叉跨越处的放电。为此,可以采取以下方法:
  (1).在变电站进出线和主要繁华街道采用交联电缆或绝缘导线。我局2001~2009年期间新架设及更换10kV绝缘导线20km,10kV交联电缆10km。
  (2).导线与设备连接时,使用合格的铜铝过渡设备线夹和热镀锌螺丝来连接。
  (3).严格按照施工工艺标准监督,保证施工质量。
  1.5.其他方面
  (1).加强配网设备运行管理,严格按周期巡视.认真执行缺陷消除流程制度,防止设备带病运行。
  (2).由于针式瓷瓶的铁柄距瓷瓶顶部距离较小,在下雨天易造成单相接地,建议采用棒式绝缘子,以减少绝缘子故障的发生。
  2.非故障停电原因及解决办法
  2.1.非故障停电原因
  除了故障停电外,随着我国经济发展,市政工程建设和城乡电网改造力度不断加大,因此产生的非故障停电成为影响配电网供电可靠性的重要原因。非故障停电的一个重要因素便是计划停电,在很多经济发达的省份,包括工程停电和检修停电的计划停电已经达到总停电次数的一半以上。非故障停电原因如:35kV及以上输变电线路架设跨越,则10kV配网需要配合停电;10kV配电网改造和检修,35kV及以上变电所、输变电线路进行试验、检修、改造,10kV配网也需要配合停电;此外,变电所设备检修、改造以及主变过载,也会引起10kV配电网停电。
  2.2.解决办法
  加强与政府的沟通,对道路施工过程的巡视和线路保护宣传,减少外部施工影响。加紧对10kV配电网的规划和改造工作,使10kV配电网布局更加合理,线路之间互通互联,构成完整的网络系统,优化组合配电网的设备资源,以实现线路之间负荷互代,减少停电时间和范围。最终使10kV配电网的供电可靠性和运行经济指标从根本上得到提高。
  加强线路巡视,进行配网设备评级管理。能尽早发现设备故障,并进行消除,减少停电事故的发生,是提高供电可靠性的另一条途径,也是配电运行部门日常进行的重要工作。对容易发热的部位编号建档,落实管理责任;建立详细巡视记录,对查处的缺陷,按轻重缓急安排检修计划,并逐步消除;做好防止雷击线路设备故障;普及防爆脱离型成氧化锌避雷器的应用,减少抢修停电时间;经常检查防雷装置引下线和接地体的锈蚀情况,检测接地电阻、密封开关、变压器、计量箱接线柱。
  3.采用MIS、GIS等新技术,提高配电网供电可靠性
  为了进一步提高配电网供电的可靠性,应在管理上下功夫,应用新技术提高效率,在利用电子地图的基础上,建立完整的供电线路布局及设备信息图库。使全局的生产管理人员可以在图库上利用MIS系统共享系统资源和进行生产信息交换。当发生事故停电或计划停电时,配电网络的运行信息能够及时地反映在GIS系统图库中,使全局资源能够统一安排,集中力量解决线路的规划、检修、改造、缺陷的处理和技改措施的落实等,有效避免事故发生及减少人为计划停电时间,从而大幅度提高供电可靠性。当市政规划建设发生改变或配电网络进行调整时,该图库中的相应信息也能够很方便地得到更新和调整。
  4.前景展望
  随着供电企业优质服务水平的逐步提高,用电户对供电可靠性的要求越来越高。为了满足经济发展的需要,10kV配电网线路和设备将进行更大规模和更深层次的改造。在线路规划上将更趋于网络化,配电线路能够进行广泛的互联互通和负荷互代;在设备上,将广泛采用具有遥控、遥信、遥测“三遥”功能的自动化设备,采用通信技术与控制站相联结;同时,与调度管理自动化系统SCADA互联,实现配网高度自动化和一体化;在计量管理方面将建成集中抄表或远程抄表计量系统,实玫计量管理自动化;在生产运行管理方面,将建成功能更加完善的MIS系统和功能更加完善的营配一体化系统。
  通过技术改进和管理提升,提高10kV配电网的供电可靠性和运行经济性以满足人们日益增长的用电需求,为城乡建设作出更大的贡献。
  结束语
  在电力企业供电设施中,10kv配电线路是其中的重要的组成部分之一,它的稳定运行直接关系到供电的质量。因此,要想提高配网线路供电的安全可靠性,就必须必须对影响配电网供电可靠性的因素进行研究,找出故障原因,合理的采取有效的技术措施快速解决,从而提高供电可靠性的目的。
  参考文献
  [1]区家辉.提高10 kV配电网供电可靠性的措施[J].湖北电力,2005.
  [2]郑宗安.提高供电可靠性的探讨[J].中国电力,2002.
  [3]吴金民.谈如何提高供电可靠性管理[J].中国科技信息,200 .
               
       转载注明来源:http://www.ybaotk.com





上一篇:探究供电企业的营销现状与对策
下一篇:浅谈城镇配电网智能化发展趋势
回复

使用道具 举报

0

主题

2万

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
26902
发表于 2020-5-31 18:01:51 | 显示全部楼层
谢谢雅宝题库交流网,可以欣赏到这么多的好论文
回复

使用道具 举报

0

主题

2万

帖子

4万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
40028
发表于 2020-5-31 18:02:46 | 显示全部楼层
感谢分享优质论文资源
回复

使用道具 举报

0

主题

3547

帖子

5323

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5323
发表于 2022-3-13 00:38:50 | 显示全部楼层
一体化电大平台形考作业可以做吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

精彩课程推荐
|网站地图|网站地图