电气线路常见故障的产生原因与检修技巧

[复制链接]
查看: 1026|回复: 3

5万

主题

8万

帖子

18万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
189561
发表于 2020-5-25 14:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:所以本文针对电气线路的短路和虚连故障的生产原因与检测技巧进行探讨,以期通过本文的阐述使我们充分认识电气线路故障发生的一般原因及所能够带来的严重后果,尽可能的避免线路故障的发生。
【关键词】:电气 线路 短路 虚连 故障检修
  
  线路绝缘损坏的原因有多种原因可能导致线路绝缘损坏。如雷击等过电压的作用可使绝缘击穿而受到破坏;线路使用过久,绝缘将因老化而失去原有的电气性能和机械性能;长时间过热;化学物质的腐蚀;机械损伤和磨损;受潮发霉;恶劣的自然条件;小动物或昆虫的啮咬以及操作人员不慎损伤均可能使绝缘遭到破坏。
  
  1、短路故障的产生原因
  短路故障往往由于维护管理不良、长年失修、操作不当或设备本身质量问造成。如:电气线路绝缘因受潮、锐物刺伤、磨损、老化等因素而损坏;接线柱污垢较多而造成柱间放电导通;接线柱松弛(特别是在有频繁振动的场所)导致两柱接线偶尔接触而导通;或连结处因松动造成接触电阻增大而过热,产生火花引起相间短路;金属物掉落导致相间连结等等。这些原因都可造成相间接触或放电接触而短路。
  
  1.1短路故障的检修技巧
  检查短路故障时,首先应断开线路电源,用万用表的电阻挡在线路两端点进行测量,如果测出的数值为零,则该两个端点之间的线路存在短路点。检查前应了解被测线路的正常阻值,被测残路中存在较大容量的电容时,应断开电容后进行测量,被测线路若为多路并联时,应用“逐个排除法”找出线路中的短路支路,再从该支路中查找短路点。当出现电路似通非通时,可用兆欧表进行测量,若有短路,兆欧表指示为零。各种电子线路不要用兆欧表进行测量,以免损坏电子元件。有时线路出现烧断熔丝现象,却测量不出短路点,重新安装上保险丝后,线路恢复正常。
  
  1.2灯泡法
  灯泡法是根据灯泡是否正常发光查找故障的一种简易方法,此法适合于220V照明电路,检查步骤如下:(1)在熔断器RD1熔丝两端并接一灯泡,接通电源后灯明亮,说明短路点在L1相。(2)切除RD4,接好熔丝RD1,在RD4两端并接上灯泡,如果灯明亮,说明短路点在RD4控制支路。(3)依次断开开关K1,K2,K3,如果断开K1,并接于RD4的灯泡明显变暗(此灯与其他支路的灯泡串联),而断开K2或K3,灯泡依然明亮,说明短路故障在支路K1上。
  查找到了短路故障支路,还要继续确定故障的具体部位。短路故障点必然是回路中的降元件,如电阻、灯泡、电机绕组等负载的两端或内部。在测量降压元件时,首先断开电源,用万用表电阻档测量降压元件的电阻,如果电阻为零,说明短路点在此负载内部,如果电阻为某一值,说明负载内部完好,短路点在负载设备外部。
  
  2、电气线路虚连故障的产生原因与检修技巧
  2.1虚连故障的产生原因
  产生电路虚连的原因很多,主要有接线操作不规范、器件容量较小与负载不匹配、器件质量不过关、长期使用导致器件老化和触点松动等。电路虚连故障分为“显性”故障和“隐性”故障,“显性”故障是故障部位有明显的外表特征,容易被人发现,如继电器和接触器线圈过热、冒烟、发焦、触点烧熔、接头松脱、电器声音异常、振动过大、移动不灵、转动不活等,“隐性”故障是故障现象没有明显的表面特征,但通电后会出现电压偏低,功率不足,电器工作不正常等现象,经过长时间运行后,故障才会出现明显特征。
  
  2.2虚连故障的检修技巧
  2.2.1插接件之间虚接
  (1)插接件长期使用,接触部分容易出现变形,导致接触不良。预防措施和解决方法:经常检修恢复原状。
  (2)插接件质量较差,容易变形,导致接触不良。预防措施和解决方法:更换质量过关的插接件。
  (3)所选择的插接件容量较小,与负载不匹配,当电流较大时,受热变形。预防措施和解决方法:更换容量与负载相匹配或大于负载的插接件。
  (4)熔断器熔体接触不良,长期发热、氧化、电阻增大,影响用电器正常供电,特别是在负载变化较大时,这种故障更易发生。预防措施和解决方法:1)选择质量好的熔断器;2)对于使用时间比较长的熔断器,要定期检修,用干布擦除表面氧化层或定期更换新的熔断器;3)用万用表测量其电阻,将测量结果与新熔断体电阻加以比较,如果电阻值比新熔断体的电阻大10%,就要及时更换。
  
  2.2.2交流接触器虚连
  交流接触器长期使用后会造成触点压力减小,动、静触点之间接触不良,电阻增大,从而造成工作电流急剧增大,烧毁触点,特别是大电流用电器,现象更为明显。
  预防措施和解决方法:定期或不定期进行检查维修,发现故障隐患及时排除,使用一段时间后,交流接触器的触点表面若凹凸不平,要及时用砂纸或整形锉刀将其修磨平整,使其接触紧密,减小接触电阻,消除故障隐患。
  
  2.2.3铝导线与铜接线柱或铜铝导线相接产生的虚连
  铝导线与铜接线柱或铜导线与铝导线相接时,由于铜铝两种金属材料的线胀系数和断面收缩率不同,容易因热胀冷缩造成它们之间出现压接开裂现象,造成虚连;或因水分、潮气侵入,产生的电解腐蚀作用使铜铝接触处的电阻增大,最终造成铜铝连接处严重发热乃至烧坏。
  预防措施和解决方法:可采用铝铜过渡型专用接线鼻子安装接线。对于产生腐蚀的线头,去除腐蚀线头部分,重新接入。
  
  2.2.4焊接点虚连
  焊接点虚连是指因焊接而产生的虚连,在使用较旧的元器件或导线进行焊接时,虽然表面上看起来已焊接上,但因导线表面有氧化层,实际上并没有真正接实而产生虚连,在使用时出现打火、接触电阻增大等现象,这种虚连在弱电产品上经常出现(电视等家用电器)。预防措施和解决方法:在焊接时对导线表面进行彻底去氧化处理。
  
  3、结语
  为了更好的保证用电设备的安全运行,避免人员伤亡和财产损失,应该认真对电气线路做定期的检修以及做好日常运行中的观察,尽可能的避免线路故障的发生。            
       转载注明来源:http://www.ybaotk.com





上一篇:变电站电气设备发热分析及对策
下一篇:智能技术在电力系统中的应用
回复

使用道具 举报

2万

主题

3万

帖子

7万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
72345
发表于 2020-5-25 14:15:45 | 显示全部楼层
请问有奥鹏论文格式模板吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

3350

帖子

5026

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5026
发表于 2022-3-12 16:21:10 | 显示全部楼层
电大形考作业答案有吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

3593

帖子

5390

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5390
发表于 2022-3-12 22:42:41 | 显示全部楼层
奥鹏网考有答案吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

精彩课程推荐
|网站地图|网站地图