摘 要 35 kV箱式变电站的诞生是随着智能电网的发展而产生的,它具有建设周期短,安装简单,易拆卸和防尘、防腐、防雨雪效果好的特点,受到电网设计和建设单位的青睐。但它自身同时存在加入电网和后期维护的特殊性,需要引起我们的注意。本文通过35 kV箱式变电站在加入电网和运行过程中的不利于设备运行维护的情况分析,引起电网设备的运行维护单位对这些问题的足够重视,保证35 kV箱式变电站设备的安全运行,充分发挥箱式变电站在智能电网建设中的积极作用。
【关键词】 箱式变电站;投运;运行维护;分析
中图分类号 TM 文献标识码 A 文章编号 1 13-9 11-(2011)122-0112-01
35 kV箱式变电站是把变电站电气设备中除了变压器之外的所有一二次设备全部按照进线所用变、35 kV充气式高压开关组合、主控室设备、10 kV出现开关、电容器室的顺序分块分户安装起来的,各个室内设备的连接是通过高压电力电缆连接的,每一个室内设备的结构非常紧凑。平时各个设备室的门都锁着,在现场操作或事故处理时,才打开室门。每个室均安装了风扇进行空气换流。以上这些特点充分体现了箱式变电站的干净、整洁、防腐、防尘的唯一特色。不足之处在于从它的优点体现出的安全方面的不足和缺点。
1 35 kV箱式变电站在投运过程中的安全问题
1.1 电气设备的确认比较复杂
常规变电站内,电气设备从设备区内直接可以看到,一目了然,每一个设备都看的非常清楚。但箱式变电站的设备需要在安装施工期间及早介入查看,才能看到全部设备的走向和连接情况。
1.2 电气主接线图的绘制比较复杂
由于对电气设备的确认比较复杂,绘制变电站电气主接线图时,对设备接入点的状态判断不太准确,出现绘制错误的情况出现。多参加投运前现场的勘察、多参加设备安装接线的过程,对绘制电气主接线图有较大的帮助。
1.3 35 kV箱式变电站的验收、投运比较复杂
在验收、投运过程中,由于35 kV开关设备在充气柜内,无法真正做到这些设备的状态验收和缺陷验收工作。设备的调度投运工作中,只有充分理解了设备的连接状态和实际位置,才能真正做到投运工作顺利开展。
2 35 kV箱式变电站在运行维护过程中的安全问题
2.1 现场正常操作和事故处理过程中设备操作场地不开阔
箱式变电站的电气设备均安装在室内,给设备操作留出的场地并不大。因此,运行维护人员在操作过程中,要提前注意手动操作的可伸缩范围,防止由于设备机构卡涩引起人员人身受到伤害,或由于场地不开阔,没有计算好操作人员身后的距离而人员甩出室外。
2.2 设备巡检过程中加强对电缆设备的巡视力度
箱式变电站的电气设备之间的连接均用高压电力电缆连接,电缆数量多,接头多。如果巡视不到位,会影响整个箱式变电站的运行。在巡视过程中,电缆巡视的力度要远远大于常规变电站的巡视。
2.3 运行中对插拔式设备的操作和维护比较繁琐
箱式变电站的插拔式设备有35 kV母线PT和35 kV母线PT。母线PT直接插到充气柜上端的插拔口上,而35 kV母线PT安装到插拔口上并用螺丝紧固。如果这两个电气设备出现问题,要对箱式变电站主变和35 kV开关都要停电,并要上到高压充气柜上部,卸除螺丝后用力拔出。
3 35 kV箱式变电站在检修过程中的安全问题
1)电气设备检修工作时,人员和仪器仪表的站位需要考虑到位。由于室内设备的结构紧凑,没有更多的地方放置检修和实验用的仪器仪表,更没有多余的地方供检修人员使用。因此,在设备检修工作开始之前,要提前规划好人员和检修工器具的位置。
2)电气设备试验工作时,要注意与带电设备、试验设备、室内各金属物件之间的距离。设备试验过程中,要时刻注意与以上任何设备之间的安全距离,防止在试验过程中造成人员触电。
3)电气设备检修时,人员对设备的用力要均匀。受到地方限制,电气设备检修人员在规划好检修工作中人员的位置后,还要保持与带电设备之间的安全距离,要保持对设备的用力均匀,防止用力过大后造成电气设备损坏或人员碰撞、坠落事件发生。
4 总结及建议
4.1 加强高压电力电缆的验收、运维工作
高压电力电缆是贯穿整个箱式变电站的主要设备,因此,要从设备的选型、验收、运维及电缆头故障情况下的电缆头制作工艺等方面下手,完成高压电力电缆的全过程管理,是运行和维护好箱式变电站的重中之重。
4.2 时刻关注箱式变电站的场地问题
无论是电气设备的运行维护,还是现场的正常操作或是事故处理,或是检修试验工作,时刻关注箱式变电站的场地问题,是对现场工作人员的最大安全保障。
4.3 做好35 kV母线PT和PB的备品备件的准备工作
箱式变电站一般安装在远离城镇和县城的偏远山区,路途遥远而又艰难,一旦出现这些设备故障时,需要在去人操作完成后立即进行更换,否则在没有10 kV联络线的情况下会大大延长箱式变电站对外停电的时间。