摘 要

通过对本地区相关工程的橡胶隔震支座的一次施工合格率进行走访调查,发现一次合格率仅为8 %,该橡胶支座的施工质量对整个建筑的抗震性能至关重要,合格率有待提高。根据调查的结果分析,橡胶隔震支座的安装合格率主要取决于预埋钢板的安装合格率,因此我对橡胶隔震支座预埋钢板的一次安装合格率展开了课研究。
通过现状调查发现影响橡胶隔震支座预埋钢板一次安装合格率的主要因素是:预埋钢板安装尺寸偏差和预埋钢板与下部砼之间有空隙,通过原因分析,共找到12个末端因素,通过末端因素分析得到四个要因:1.缺少教育培训、2.测量控制不当、3.砼浇筑压力不足、4.无施工操作平台。针对要因我们采取相应对策措施:1、聘请专家进行技术培训2、自制钢板水平竖向两用调节器调节控制标高和轴线位置3、自制砼浇筑料斗,利用砼自重压力差提高钢板下部砼密实度4、自制简易可重复使用的移动式浇筑平台,方便快捷,避免了施工时对钢板的扰动。通过采取以上措施,预埋钢板的一次安装合格率由调查时的8 %调高到了91.3%,超过了预定的目标。在提高安装质量的同时,安装速度也提高了一倍,提高了工效。
本次活动有多个创新发明,其中有专门用于提高叠层橡胶隔震支座预埋钢板水平、竖向安装精度的“水平竖向两用调节器”、自制了混凝土浇筑漏斗、安装制作了可移动式脚手架等创新发明,现已通过科技局的科技查新(国内领先),正在申请国家实用新型发明专利。

关键词:水平竖向两用调节器;预埋钢板;橡胶隔震。