答案来源:www.ybaotk.com《供配电实用技术》模拟题
一、单选题
1.一般要设置高压配电室在()侧计量电能消耗
A.低压
B.高压
C.低压或高压
D.一次侧
[答案]:A2.看副电路,从()开始依次看各个电路,分析副电路对主电路的控制.保护.测量以及指示功能
A.电源
B.开关设备
C.开关设备
D.负载
[答案]:A3.()接线适于输电线路较长,变压器不需要经常切除的情况
A.外桥式
B.内桥式
C.外接式
D.内接式
[答案]:B4.()V电压级,现在一般不作为低压三相配电电压,而只作为单相配电电压和单相用电设备的额定电压
A.110
B.220
C.35
D.63
[答案]:B5.在确定用电设备台数较少而容量差别相当大的低压分支线和干线的计算负荷时,按需要系数法计算所得的结果往往()
A.偏小
B.偏大
C.差不多
D.无差
[答案]:A6.低压线路的接线方式中()接线适于:容量小并且分布均匀的用电设备,如机床.小型加热炉等
A.放射式
B.树干式
C.环形
D.直线形
[答案]:B7.高压熔断器文字符号
A.FO
B.FA
C.FC
D.FD
[答案]
8.()互感器特点一次绕组匝数少,二次绕组匝数多
A.电感
B.电阻
C.电流
D.阻抗
[答案]:C9.高压负荷开关与高压熔断器()使用,借助熔断器来切断短路故障
A.串联
B.并联
C.直接
D.间接
[答案]:A10.在工厂的供配电系统中担负输送.变换和分配电能任务的电路称为
A.次电路
B.一次电路
C.循环电路
D.二次电路
[答案]:B11.室外变压器要求过负荷系数不超过()%
A.10
B.20
C.30
D.40
[答案]:C12.所有并列变压器的阻抗电压(短路电压)必须相等,允许差值不得超过±()%
A.3
B.6
C.9
D.10
[答案]
13.我国电业部门每月向工业用户收取电费,就规定电费要按月()的高低来调整
A.瞬时功率因数
B.最大负荷时的功率因数
C.总功率因数
D.平均功率因数
[答案]
14.我国有关规程规定:高压供电的工厂最大负荷时的功率因数不得低于()
A.0.7
B.0.8
C.0.9
D.0.85
[答案]:C15.铁损可由变压器()试验测定
A.空载
B.短路
C.开路
D.都可以
[答案]:A16.因含有()谐波的电压加在电容器两端时,可使电容器发生过负荷现象
A.高次
B.低次
C.二次
D.三次
[答案]:A17.过电压保护装置可发出报警信号或带有()min的延时跳闸
A.1至2
B.2至3
C.3至4
D.3至5
[答案]
18.对于低压电容器和容量不超过400kvA.r的高压电容器,可装设熔断器来作电容器的()短路保护
A.相间
B.单相
C.三相
D.接地
[答案]:A19.继电器接线系数,表述继电器电流与电流互感器()侧电流的关系
A.一次侧或二次侧
B.一次侧
C.二次侧
D.一次侧且二次侧
[答案]:C20.用于工厂中性点不接地的6-10kV保护线路,作为相间短路的保护,这是()继电器接线方式
A.三相三
B.两相一
C.两相两
D.两相三
[答案]:C二、判断题
1.露天或半露天变电所的变压器四周,应设不低于2m高的固定围栏(或墙).
[答案]:错误2.高.低压配电室的结构形式,取决于高.低压开关柜的形式.尺寸和数量,同时要考虑运行维护的方便和安全,留有足够的操作维护通道
[答案]:正确3.需要系数仅与用电设备组的工作性质.设备台数.设备效率和线路损耗等因素有关,而与操作工人的技术熟练程度和生产组织等多种因素无关
[答案]:错误4.需要系数的大小与用电设备的类别和工作状态有极大的关系,因此在计算时首先要正确判断用电设备的类别和工作状态,否则将造成错误
[答案]:正确5.由于各组设备的功率因数不一定相同,因此总的视在计算负荷和计算电流不能用各组的视在计算负荷或计算电流之和来计算,总的视在计算负荷也不能按用电设备组的视在计算负荷公式来进行计算
[答案]:正确6.运行经验表明,电缆头是电缆线路的薄弱环节,电缆线路中的很大部分故障往往就发生在接头处
[答案]:正确7.绝缘导线敷设时穿钢管的交流线路,当导线电流小于25A.时,应将同一回路的三相导线或单相的两根导线穿于同一钢管内
[答案]:错误8.一次电路中所有的设备,称为一次设备或一次元件
[答案]:正确9.高压隔离开关不允许带负荷操作,也不可以通断一定的小电流
[答案]:错误10.负荷开关绝不能配以短路保护装置来自动跳闸,其只能用于过负荷保护
[答案]:正确11.并列变压器的容量尽可能相等或接近相等,其最大容量与最小容量之比不宜超过2:1
[答案]:错误12.变压器容量的确定除考虑正常负荷外,还应考虑到变压器的过负荷能力和经济运行条件
[答案]:正确13.对季节负荷或昼夜负荷变动较大的采用经济运行方式的变电所,考虑采用一台变压器
[答案]:错误14.铁损在变压器一次绕组的外加电压和频率不变的条件下,是不变的,与负荷大小有关
[答案]:错误15.有功功率损耗是由电流通过线路的电抗产生的
[答案]:错误16.在切除电容器前,须从仪表指示或指示灯来检查放电回路是否完好
[答案]:正确17.将低压电容器集中装设在车间变电所的低压支路线上
[答案]:错误18.电容器的利用率高,能减少供电系统及线路中输送的有功负荷,这种补偿方式的初投资较少,便于集中运行维护
[答案]:错误19.过电流保护动作电流整定原则:动作电流按躲过线路正常运行时流经本线路的最大负荷电流,其保护装置的返回电流也必须躲过线路的最大负荷电流
[答案]:正确20.电流速断保护的优点:动作迅速.接线简单.维护方便
[答案]:正确21.故障时断路器跳闸,但控制开关SA.仍处于"合闸后"
[答案]:正确22.低压配电线路我国工厂低压配电线路,普遍采用TN系统,如需计量电能,则需安装一只三相三线的有功电度表
[答案]:错误23.电气测量仪表应尽量安排在被测量设备的控制平台或控制工具箱柜上,以便操作时易于观察
[答案]:正确24.在供电系统中,常用三相有功电能表测量三相电路的无功电能.
[答案]:错误25.电流速断保护的整定原则:按躲过所保护线路末端发生短路时的最大短路电流(三相短路电流)来整定的
[答案]:正确26.轻瓦斯保护动作于信号,重瓦斯保护动作于断路器跳闸
[答案]:正确27.电流速断保护整定的灵敏度校验:按保护安装处(线路首端)在系统最小运行方式下的两相短路电流作为最大短路电流来校验
[答案]:错误28.激磁涌流,又称空载合闸电流,是变压器在空载投入时,或者变压器在外部故障切除后突然恢复电压时所产生的一个电流
[答案]:正确29.熔断器在供电系统中配置应满足的原则选择性:使故障范围缩小到最低限度
[答案]:正确30.在低压系统中的PE线和PEN线上,允许装设熔断器
[答案]:错误31.熔断器在供电系统中配置应满足的经济性:使配置的熔断器数量尽量少
[答案]:正确32.接闪器就是专门用来接受直接雷击(雷闪)的金属物体
[答案]:正确33.避雷针和避雷线是防止直击雷的有效措施
[答案]:正确34.同一低压系统中,不能有的采取保护接地,有的又采取保护接零
[答案]:正确35.中性点不接地系统中的设备允许采用保护接零
[答案]:错误36.继电保护范围:供电可靠性较高.操作灵活方便特别是自动化程度较高的高压供电系统中
[答案]:正确37.低压断路器保护又称为低压自动开关保护.在对供电可靠性高,且频繁操作的低压供电系统中广泛应用.
[答案]:正确38.继电器的动作电流Iop继电器线圈中流过的使过流继电器动作的最大电流
[答案]:错误39.如果线路的电压损耗超过了允许值,则应该适当加大导线的截面,使之满足允许的电压损耗要求
[答案]:正确40.保护中性线兼有保护线和中性线的双重作用,因此该截面选择应同时满足中性线和保护线选择的条件,取其中最大的截面
[答案]:正确41.无限大容量供电系统是指容量相对于用户供电系统容量大得多的电力系统,当用户供电系统的负荷变动甚至短路时,电力系统变电所馈电母线上的电压基本保持不变
[答案]:正确42.工厂供电系统内发生短路,可将电力系统视为无限大容量电源供电系统,变电所馈电母线上的电压变大
[答案]:错误43.三相线路中的三相导体间正常运行时也存在力的作用,只是正常工作电流小,不影响线路的运行
[答案]:正确44.不可以采用一个恒定的短路稳态电流i∞来等效计算实际短路电流所产生的热量
[答案]:错误45.采用标幺制法进行短路计算时标幺值为该物理量的实际值与所选定的基准值之比.
[答案]:正确46.电能的生产.输送.分配和使用的全过程,实际上是分阶段完成
[答案]:错误47.中性点直接接地的系统发生单相故障时,中性点电位不为零,非故障相对地电压不变,从而电气设备绝缘只需按电网的相电压考虑,可以降低工程造价
[答案]:错误48.发电机在线路的首端,所以规定:发电机的额定电压高于所供电网额定电压18%,用以补偿线路电压的损失
[答案]:错误49中性点不接地的系统发生单相接地故障时可以代故障运行,但只允许暂时运行2小时,否则易使单相故障转变成两相接地故障
[答案]:正确50.低压系统来说,电力网的绝缘水平已不构成主要矛盾,系统中性点是否接地主要从人身安全考虑
[答案]:正确三、填空题
1.供电系统要能够在正常条件下可靠地运行,则其中各个元件(电力变压器.开关设备及导线.电缆等)都必须选择恰当,除满足工作电压的要求外,最重要的就是要满足( |