关于XX变电站10KV工业线路故障造成主变越级跳闸的原因简析及对策

[复制链接]
查看: 1164|回复: 2

4万

主题

4万

帖子

13万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
137733
发表于 2020-5-23 14:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、故障现象    2011年7月8日21:34,35KVXX变电站10KV工业线路故障引起过流保护动作。在线路故障没有切除的情况下重合闸投入,造成线路出线断路器再次动作,在断路器储能电机储能时致使直流控制电源小空气开关跳闸,工业线路出线断路器拒动,导致35kV主变过流保护动作,造成越级跳闸。    二、原因分析    从此次事故来看,10KV工业线断路器直流控制电源空气开关故障是导致事故扩大造成主变跳闸的根本原因,而一个小小的空气开关为何能造成如此大的事故呢?下面就让我们通过对交直流电路熄弧原理、交流和直流瞬时脱扣值的区别进行分析造成事故的原因所在。    1.直流电路熄弧原理    交流电的每个周期都有自然过零点,在过零点容易熄弧;而直流电的电流不存在过零点,电弧难以熄灭,所以直流电路在熄弧时必须强制直流燃弧电流等于零,或使电流接近于零(